Belüftungsgrad Querschnitte Bauzustände

Hallo,

die Datei habe ich angeschaut. Der Belüftungsgrad wird richtig angesetzt. Das Problem ist, dass das Polygon des Querschnitts doppelt definiert ist → 1x in BA 10 und 1x in BA 30.
Das sieht man in der AQUA-Ausgabe der Querschnittswerte: Tabelle ‘Konstruktionsdaten’ deff effektive Dicke für Enzustand = BA 30 stimmt nicht.

Der BA 30 soll nur den Belüftungsgrad der oberen Kanten umsetzen. Deshalb habe ich den Querschnitt im beiliegenden Datensatz geändert → in BA 30 nur einen Geometriepunkt eingeführt, der keinen Einfluss auf die Querschnittswerte und die spätere Bemessung hat, dient nur für eine Eingabe im BA 30.
Wenn man denn in der Ausgabe die effektive Dicke deff anschaut, ist deff mit 133.3 mm korrekt angegeben:
deff = 2A/U = (2 * 0.2 * 0.2) / (3 * 0.2) = 0.1333m

K+S_BEAM_Einlfuss Belüftung_sofistik.dat (3.5 KB)