!+!Kapitel Eingabeparameter +PROG TEMPLATE urs:1 KOPF Eingabeparameter ! Geometrie STO#L 1.0 ! Länge[m] STO#H 200 ! Höhe [mm] STO#B #H ! Breite [mm] STO#Ac #H*#B*10^-6 ! Querschnittsfläche [m²] ! Material STO#fck 35 ! Char. Zylinderdruckfestigkeit STO#fcd 0.85*#fck/1.5 ! Bemessungswert der Betondruckfestigkeit STO#red 1.00 ! Reduktionsbeiwert Betonzugfestigkeit ! Einwirkung STO#PZZ 100 ! Lasteinwirkung [kN] ! Kriechen und Schwinden STO#T0 2 ! Erstbelastungsalter STO#TS 2 ! Beginn Austrocknen/Ausschalen STO#RH 50 ! rel. Luftfeuchte ENDE !+!Kapitel Materialien, Querschnitt (Balken) +PROG AQUA urs:5 KOPF Materialien und Querschnitte ECHO VOLL !*!Label Norm NORM DC DIN NDC EN1992-2004 !CAT D !*!Label Materialeigenschaften BETO NR 1 ART C FCN #fck FCTK #red*0.3*#fck^(2/3) MEXT 1 EXP 'C10' TYP AIR VAL 1 1 !immer belüftet MEXT 1 EXP 'C1I' TYP AIR VAL 0 1 !belüftet in BA10, nicht belüftet in BA30 (Oberseite) $BETO NR 2 ART C FCN #fck FCTK #red*0.3*#fck^(2/3) $MEXT 2 EXP 'C20' TYP AIR VAL 1 1 !immer belüftet $MEXT 2 EXP 'C2I' TYP AIR VAL 0 1 !nicht belüftet in BA30 STAH NR 3 ART B GUET 500 !*!Label Querschnitt !REFERENZQUERSCHNITT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Polygon in Querschnitt 1 doppelt definiert -> 1x in BA 10 und 1x in BA 30 ! deshalb hier in BA 30 nur einen nichr für die Bemssung relevanten Geometriepunkt eingeführt ! wegen Warnung Nr. 929: Spannungspunkte QSP mit Material 1 mit in den BA 10 gesetzt QNR NR 1 MNR 1 MBW 3 BTYP 'BEAM' BA 10 BEZ 'BA10' QSP NR Y Z OM 0 0 OR #H/2 0 UR #H/2 #H UL -#H/2 #H OL -#H/2 0 QPOL ART U MNR 1 QP NR Y Z REFP EXP '11' 0 0 OL 'C1I' ! Diese Seite soll ab dem BA 30 nicht mehr belüftet sein '12' 0 0 OR 'C1O' '13' 0 0 UR 'C1O' '14' 0 0 UL 'C1O' BA 30 BEZ 'BA30' qsp TEST 0. 100. mnr 0 ENDE !+!Kapitel Querschnitt, System -PROG SOFIMSHA urs:3 KOPF System UNIT 5 ; SYST 3D GDIR POSZ GDIV 1000 KNOT NR X Y Z 1,2 0,0 0,0 0,-#L KNOT NR FIX ; 1 f GRUP 1 STAB NR 1 KA 1 KE 2 QNR 1 TEIL 10 ENDE !+!Kapitel Einwirkungen -PROG SOFILOAD urs:6 KOPF Einwirkungen ACT G_1 BEZ 'Eigengewicht' ACT G_2 BEZ 'Zwangsverformung' ACT C BEZ 'Kriechen + Schwinden' LF 2 TYP 'none' ! Normalkraft KNOT 2 TYP PZZ #PZZ ENDE -PROG ASE urs:2 KOPF Berechnung lin-el. LF 2 ENDE !#!Kapitel Kriechen & Schwinden -PROG CSM urs:16 KOPF Bauablauf LF4010+ STEU KRIE RKRI STEU EIGE EN10 ! Auswahl Regelwerk STEU EG AUTO ! Eigenlast wird ausgeschaltet BA 10 TYP G_1 BEZ 'EG' BA 20 TYP C_1 RH #RH T 5 NKRI 10 BEZ 'Kriechen Bauzustand' BA 30 TYP G_2 BEZ 'Ausbaulast' !ab hier soll eine Außenseite nicht mehr belüftet sein BA 40 TYP C_2 RH #RH T 365*50 NKRI 30 BEZ 'Kriechen Endzustand' GRUP NR - IBA1 10 T0 #T0 TS #TS BEZ 'Aktivierung aller Elemente' LF NR 2 IBA1 30 WBIS - ENDE $ Dann die Datei $(NAME)_csm.dat laufen lassen $ Wird hier automatisch über +apply erledigt -apply "$(NAME)_csm.dat"