Vorspannung sofortiger Verbund (Spannbettvorspannung)

Zu der Vorspannungsdefinition der Spannbettlitzen mit dem PT-Editor kann ich jetzt nicht soviel sagen. Außer: auch Spannbettlitzen haben eine Hüllrohrdurchmesser (den Litzendurchmesser), dieser Ø wirkt intern (Querschnittssteifigkeiten) erst eimal nur als Betonabzugsfläche. Eine Reibung haben die Litzen auch, nämlich Null (bei geradem Hüllrohr gibt es aber sowieso keine Reibungskräfte).
Bei Spannbettlitzen würde ich jetzt noch die unmittelbare Lasteinleitungs-/ Litzenverankerungslänge berücksichtigen.

Aber eigentlich wollte ich zu Vorspannung und Eigenfrequenzen nur auf einen Beitrag hinweisen:

https://forum.sofistik.de/t/eigenfrequenz-und-vorspannung-ohne-vorspannglieder-frequency-and-prestressing-without-tendons/6088/6