Überschrittene Stabbemessung erzeugt keine Fehlermeldung

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur Stabbemessung in +PROG AQB.

Ich habe eine ganz normale Stabbemessung durchgeführt. Bei dem Blick in den Ergebnisplot fällt auf, dass alle Querschnitte doch recht deutlich überschritten sind. Eine Fehlermeldung wird mir deswegen allerdings nicht angezeigt. Wieso nicht? Der Querschnitt hält nicht und der Nachweis ist nicht erfüllt. Kann ich irgendwie einstellen, dass ich eine Fehlermeldung bekomme, sobald der Ausnutzungsgrad 1,0 übersteigt?

Vielen Dank schonmal für die Hilfe!

Hm, eigentlich sollte es Warnungen geben, wenn die Tragfähigkeit überschritten ist.
Etwas unerwartet finde ich, dass die Ausnutzungen As-l und As-v nahezu 1 betragen und gleichzeitig Ausnutzungen für Vz, Mtp und sigma-v vorhanden sind. Kannst Du den Datensatz mal hochladen, damit ich mir das anschauen kann?

Beste Grüße,
Jost