Maximale Pfahlfußkraft im Satz BBAX

Hallo Zusammen!
Ich beschäftige mich gerade mit der Analyse einer Bohrpfahlgründung. Ich möchte in meinem Modell die Widerstand-Setzungs-Linie möglichst realistisch abbilden.

Unter dem Satz BBAX gibt es den Wert PMAX (Max. Pfahlfußkraft bei Extended Piles). Welchen Sinn hat dieser? Mit dem Satz BBAX kann ich die Mantelreibung abbilden. Den Spitzendruck habe ich bislang über eine Feder mit Federarbeitslinie entsprechend den Knickpunkten der Widerstand-Setzungslinie am Fußpunkt modelliert. Um den Spitzendruck auf einen Maximalwert zu begrenzen, habe ich hier bei s/d=0.1 ein Fließplateau modelliert.
Gibt es eine andere (bessere) Möglichkeit den Spitzendruck abzubilden? Der Wert PMAX im Satz BBAX lässt das vermuten.

Anbei mein Code für die axiale Bettung sowie die Querbettung der Pfähle in AQUA.

Vielen Dank im Voraus

BOHR 1 X 0 Y 0 Z 0 BEZ ‘KB/DPH 04’
BBAX S1 1.83 S2 6.13 K0 11724 C0 226.2
BBAX S1 6.13 S2 9.13 K0 32556 C0 628.3
BBLA S1 0 S2 1.23 K2 6000
BBLA S1 1.23 S2 1.83 K0 8000
BBLA S1 1.83 S2 6.13 K0 40000
BBLA S1 6.13 S2 9.13 K0 100000

QC 1 D 800[mm] T 0 SA 100[mm] MNR 1 MBW 2 MBWL 2 BTYP DRUC

$ Federarbeitslinie für die Bohrpfähle

SMAT 1 LTYP STD MTYP PLAS ALPH 0 BEZ “WSL-1”
SARB U 0[mm] F 0[kN] S POL
SARB U -16[mm] F -704[kN] S POL
SARB U -24[mm] F -1307[kN] S POL
SARB U -80[mm] F -2011[kN] S POL
SARB U -1000[mm] F -2011[kN]

Hallo,

ich empfehle dir diese beiden Teddy Beispiele im HASE-Ordner:

hase21_kpp_extended_piles.dat und
hase22_widerlager_extended_piles.dat.

Mit PMAX wird die Pfahlfußkraft begrenzt. In WinGraf kann man das prüfen, indem man sich die Auflagerkräfte ansieht. Der unterste Knoten bekommt eine Kraft von maximal PMAX + C * 0,5 * Stablänge.

Liebe Grüße,
Nora