Durchstanzen Bodenplatte / acrit = d?!

Hallo zusammen,

SOFiSTiK BEMESS berechnet Durchstanzknoten in der Bodenplatte immer mit dem iterativen Rundschnitt:

Um die V-Ed-Werte mit der bereits abgezogenen Bodenpressung in einem Durchstanzprogramm zu verwenden möchte ich nicht mit ECHO DUST 4 das V-Ed ohne Bett.abzug verwenden und händisch die Bodenpressung auslesen.

Am einfachsten wäre es in SOFiSTiK bereits acrit = d zu setzen um dann die gleichen Rahmenbedingungen im Durchstanznachweis zu erhalten. Geht das? Das Handbuch zeigt leider keine Einstellmöglichkeit.

Grüße und danke für Antworten,
ecafekin

Hallo ecafekin,

wir hatten ja bezüglich dieser Thematik Kontakt via unseres Supports. Für unser Forum möchte ich die Thematik aber noch einmal kurz zusammenfassen:

Aktuell gibt es in BEMESS bei DUST nur die Möglichkeit das genauerer iterative Verfahren zu verwenden. Das vereinfachte Verfahren, bei dem acrit = d gesetzt wird, kann aktuell nicht abgebildet werden. Wir haben diese Thematik aber als Wunsch aufgenommen.

Viele Grüße
Adrian

Hallo Adrian,

vielen Dank nochmals für die Rückmeldung.

Grüße