Vorspannung - Aufteilung in statisch bestimmten und unbestimmten Anteil - Sofiplus-X 2020

Hallo liebes Sofistik Team,

ich habe eine Frage zu der Aufteilung der Vorspannung in den statisch bestimmten und unbestimmten Anteil.
Im Lastfallmanager in Sofiplus gibt es die Einwirkungsmöglichkeit der Vorspannung ohne Teilung (P ), als statisch bestimmten Anteil (PB) sowie als statisch unbestimmten Anteil (ZP). Im Vorspannungseditor kann man der Vorspannung jedoch nur einen Lastfall zuordnen.
In welcher Funktion bzw. in welchem Eingabefenster kann die Vorspannung in den statisch bestimmten und statisch unbestimmten Anteil aufgeteilt werden? Da die Lastfälle bereits in Sofiplus definiert werden können, müsste die Aufteilung bestimmt auch bereits in Sofiplus machbar sein oder nicht?

Danke und viele Grüße

Hallo Lee,

in SOFiPLUS gibt es keine Aufteilung in statisch bestimmte und unbestimmte Anteile. Diese werden erst durch die Berechnung mit dem Bauphasenmanager (CSM) ermittelt.

Die Beschreibung der Werte für die Vorspannung, die Sie in SOFiPLUS definieren, finden Sie im Tendon Handbuch.

Wenn sie nicht sicher sind, welcher Satz im Tendon gerade angesprochen wird, so können Sie das im Handbuch SOFiPLUS(-X) bei der Beschreibung der Vorspannung nachlesen.

Gruß