Hallo zusammen,
im Rahmen der Bearbeitung meiner Masterarbeit möchte ich die Fahrbahnplatte einer mehrstegigen Plattenbalkenbrücke mit einer konstanten Temperaturlast über die Bauteil_Höhe also in Z-Richtung versehen . In SofiPlus ist eine solche Eingabe nur für Stabelemente möglich, wie kann ich diese Last dann in SofiPlus an einer Strukturfläche definieren?
Vielen Dank im Voraus für die Rückmeldung!
Waseem
Bitte mal im SOFiLOAD Handbuch im Kapitel 3.12 bei QUAD Elementbelastung nachlesen. Dort gibt es einen Möglichkeit eine Temperaturverteilung über die Dicke einzugeben. In den Beispielen ase>detusch>nonlinear_quad>quads_on_fire_1.dat wird die Eingabe gezeigt.
Anbei ein Auszug der Eingabe:
LF 102 TYP ‘none’ BEZ ‘erster Temperaturschritt’
QUAD 1 TYP ‘T’ 1 Z0 -0.20 10 $$
-0.10 10 $$
-0.00 10 $$
+0.06 13 $$
+0.12 20 $$
+0.17 70 $$
+0.19 90 $$
+0.20 120
1 Like