Hallo zusammen,
bei der Auswertung des Steifigkeits- und Massenschwerpunktes der Geschossebenen in DYNA wird die Berechnung NUR bis zu eine Höhe von 14 m durchgeführt (Bild 1). Mein Gebäude hat 7 Stockwerke und 24,5 m Hoch (Bild 2). Wie kann ich das ändern?
Vielen Dank.
Bild 1

Bild 2

Guten Morgen,

haben Sie ein Minimalbeispiel dazu?
Das würde die Suche wohl vereinfachen.

Viele Grüße

PLoosmann

Ich würde mich auch über das Minimalbeispiel sehr freuen.

Mein Blog

hier ist das Minimalbeispiel.


Das System:

Guten Abend,

das ist wirklich mal ein Minimalstbeispiel.
Ich kann leider nicht erkennen, was eingegeben und gerechnet wurde.
Wurden in SOFiMSHC die “slvl” richtig definiert?

Viele Grüße

ploosmann

Guten Morgen,
wo finde ich die slvl-Angabe?

Gruß

Hallo zusammen,
so wie ich das sehe beschreibt der Z-lvl Wert ja nur die Geschosshöhe.
Warum bei Ihnen nicht alle Geschosse angezeigt werden kann ich so ohne Weiteres auch nicht feststellen.
Ich habe mal ein Erdbebenbeispiel aus unseren Tutorials genommen und ein paar Geschosse draufgesetzt.
https://www.sofistik.de/documentation/2020/en/tutorials/dynamics/storey-levels/storey-levels.html

Nach der Analyse des Berechnungsmodells war die Tabelle der Geschossebenen mit allen Geschossen gefüllt.
Eventuell hilft es Ihnen bereits wenn Sie sich dieses Beispiel einmal anschauen und vergleichen, wo Sie andere Eingaben gemacht haben.